동시에 많은 사람을 수용하는 대형 상가나 초고층빌딩, 지하철역사와 같은 곳에서는 공기 정화에 각별히 신경을 써야 한다.


이에 원심력을 이용해 미세먼지를 분리하는 사이클론 기술을 이용해 세계 최초 공조기 장착용 미세먼지 저감장치를 개발 했다.


본 장치는 기존 장치와 달리 세척과 교체가 불필요하므로 효과적이고 경제적인 공기 관리 시스템이 가능하다.


앞으로 지하 역사, 대형 쇼핑몰 등의 효율적인 공기질 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.


 


하나의 가치 있는 건축이 되기 위해서는 반드시 갖춰야 할 요소들이 있다. 건축 설비도 그 중 하나이다.


건축 설비란 건축물의 기능을 향상시키고 인체의 위생과 건강을 유지하기 위한 설치물을 말한다.


냉난방, 급배수, 환기, 전기, 운반수송, 가스 등 그 종류는 다양하다.


모두 건축에 중요한 요소이지만 이 중에서도 가장 중요하고 기본적인 설비를 꼽자면 공기 조화 시스템일 것이다.


인간이 생존하려면 언제 어디서든 매 순간 호흡을 해야 하기 때문이다. 실내의 쾌적한 공기 유지를 위해 기존에 주로 쓰이는 장치는 공기 조화기(이하 공조기)용 에어필터이다. 냉난방을 위한 장치인 공조기에 먼지를 거르는 필터를 달아 사용하는 방식이다.


이 방식은 에어필터를 주기적으로 세척하거나 교체해야 하기 때문에 관리하는 데 불편함이 있었다. 


이에 한국철도기술연구원은 세계 최초로 필터의 교체와 세척이 필요 없는 공조기 장착용 미세먼지 저감장치를 개발했다.


이 장치는 미세먼지가 가지는 원심력을 이용해 공기의 흐름에서 먼지를 분리하는 원리로 가정용 진공청소기에도 사용되지만, 공조기용 에어필터를 대체할 수 있는 다중 사이클론 시스템이 세계 최초로 개발되었다.



다양한 형태의 기존 공조기 에어필터 사진


효율적, 경제적으로 미세먼지 관리
에어필터 없이 미세먼지 분리 기술이 가능할 수 있었던 비결은 바로 원심력을 이용한 사이클론 기술이다.


이 기술은 집에서 흔히 볼 수 있는 진공청소기의 원리를 알면 쉽게 이해할 수 있다. 


영국 디자이너 제임스 다이슨은 기존 진공청소기의 필터에 먼지가 쌓이기 시작하면 흡입력이 떨어지는 사실을 알게 됐다.


이에 필터가 필요 없는 진공청소기 기술을 개발했는데, 이 기술이 사이클론 기술이다. 청소기가 흡입한 공기를 회전시키면 먼지의 수십만 배 질량에 해당하는 원심력이 생기고 이 입자가 저장용기에 쌓이게 된다. 모인 먼지를 휴지통에 버리기만 하면 재사용이 가능하다.


이렇게 탄생한 진공청소기는 1986년 시장에 출시해 수많은 상을 휩쓸었고 현재는 전 세계 가정에서 쉽게 볼 수 있는 가전제품이 되었다. 


한국철도기술연구원에서 개발한 미세먼지 저감장치도 위와 같은 이유와 원리로 개발됐다.


먼지를 포함한 공기가 수직방향으로 통과하는 기존 사이클론 방식과는 다르게 축방향으로 사이클론 유닛을 통과하면서 먼지에 원심력이 생기게 된다.


공기의 흐름에서 바깥으로 벗어난 먼지는 하단부 먼지 트랩(dust trap)에 침적된다.


트랩 안에 카메라와 LED조명이 설치되어 있어 인터넷으로 내부 상태를 모니터링 할 수 있으며, 손쉽게 관리할 수 있다. 


세계 최초로 개발된 사이클론 방식 공조기 장착용 미세먼지 저감장치는 다방면으로 파급효과가 높은 기술로 주목받고 있다. 특히 경제적인 측면의 기대효과가 크다.


기존 에어필터 방식과 비교하면 부품의 교체가 필요 없고, 사용시간이 아무리 길어도 미세먼지 포집에 의한 압력손실이 발생하지 않는다.


또한 필터의 재생과 관련한 내부 회전 또는 이동이나, 물과 공기를 분사하는 부품 역시 전혀 없기 때문에 오작동이나 고장의 위험이 없다.


이에 따른 세척, 교환 관리 비용을 절감할 수 있다. 현재 국내시장에서 지하역사에 적용되는 공조 에어필터의 시장규모는 약 710억원 규모이며, 세계시장 규모는 4,200억 원이다.


사업 성장률을 10%로 가정하면 성장초기인 2017년에는 11,600억 원의 경제 효과를 거둘 것으로 기대된다.


지하역사 외 일반 상업빌딩 공조기 시장을 고려하면 경제효과는 몇 배 이상 증대될 것이다.



기존 지하 역사 공기조화기 및 구성품 그림


 



축류형 사이클론 핵심 유닛과 공조기용 다중 사이클론 시스템 개요은 먼지가 포함된 공기가 사이클론


유닛으로 입되면서, 내부의 회전유도체(vortex generator)에 의해 먼지의 원심력이 증대되어 바깥쪽을


향하게 되므로 출구(outlet)에서는 먼지가 제거된 깨끗한 공기가 토출된다.


 


세계 최초 공조 시스템 서울메트로 설치


2011년 9월 서울메트로 4호선 이촌역에 다중 사이클론 미세먼지 저감장치가 설치됐다.


역사 내에 있는 820CMM급 승강장용 공조기 내 축류형사이클론 유닛 72개가 기존 부직포필터를 대체하는 다중사이클론 시스템으로 변경 적용된 것이다. 


기존 공조기용 에어필터의 경우 필터의 세척 및 주기적인 교체 비용이 공조기한 대당 연간 120만 원, 지하 역사 1곳에 설치된 6대 기준으로 연간 약 700만 원이 소요됐다.


따라서 새로 개발한 다중 사이클론 시스템을 적용할 경우 초기 설치비용은 비슷한 수준이지만, 지하 역사 한 곳당 연간 유지관리비 700만 원을 줄일 수 있는 것이다.


수도권에 위치한 지하 역사만 고려해도 500곳이 넘으니 절감 비용은 수십억 원이 될 것으로 예상된다. 


현재 이촌역 승강장 공기질 개선 효과에 대한 원격 모니터링을 통해 지속적인 성능 평가 및 개선연구를 완료하였으며, 광화문 역사에 현장적용하는 연구가 추가로 진행되고 있다.


다중 사이클론 시스템의 성능은 10마이크론 이상의 먼지를 95% 이상, 2.5마이크론 크기의 미세먼지 양을 절반 이상 저감할 수 있는 먼지포집효율을 가지고 있다.



기존 롤필터 미세먼지 저감장치 철거 및 개발품 설치 사진(2011년 5월)



다중 사이클론 시스템 현장 부설 및전체 공조기 모습


미국 6개 도시의 8,000명 대상 조사결과에 따르면 1㎥ 당 미세먼지 농도가 10마이크로그램씩 증가할 때 마다 하루 사망률이 1%, 사망 위험이 5% 증가한다.


이 밖에도 이미 많은 국가에서 미세먼지에 따른 사망률에 대한 연구를 진행했으며, 밀접한 상관관계가 규명되었다. 


향후 사이클론 방식 공조기용 미세먼지 저감장치가 상용화될 경우, 최소의 유지보수 비용으로 수많은 대형 쇼핑몰, 초고층 건물 등의 효율적인 공기질 개선이 가능해질 것이다.


더불어 미세먼지 농도가 가장 우려되는 지하 공간에 대한 관리는 국민의 건강 및 공공복지에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

연구진 사진.jpg 연구진의 한마디! ▲ 한국철도기술연구원 도시철도공가질개선연구단. 왼쪽부터 모나로레인, 박경환, 송지한, 박덕신, 권순박, 정우태, 이광재

실험실 규모의 연구가 아니라 실제 지하역사에서 운영 중인 공기 조화기에 실증해서 검증해야 하는 연구목표 달성을 위하
여, 수도권 지하철은 물론 부산, 대전, 광주 등 전국 각 지하철역사의 공조기 에어필터를 현장조사하고 기존 시스템의 문제점과 개선방향을 모색하는 등 현장연구에만 2년 이상의 연구기간이 소요되었습니다.
이러한 과정을 통해 단순한 기술개발과 설치가 아니라, 실제 운영자가 경제적이고 쉽게 유지관리 할 수 있는 시스템을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 확인할 수 있었습니다.
그래서 유지보수가 거의 필요 없는 사이클론 방식을 적용하였으며, 공조기 내부에 설치 가능한 축류형 멀티사이클론 시스템을 세계 최초로 개발하는 계기가 되었습니다. 이 과정에서 도움을 주신 여러 공동기관과 위탁기관 연구진들에게 감사드립니다.
특히, 현장설치에 적극적으로 도움을 주신 서울메트로 연구진들과 관계자분들께 진심으로 감사드립니다.